本帖最后由 hanzhg54 于 2015-2-1 17:29 编辑 我校一条35KV专线约2km,线路始端电力公司计量,线路末端变压器前学校自己计量,变压器是两台8000KVA-35/10KV,负荷10000KVA,采用YJLV单芯240电缆,始短和末端两个表的计量应该有多大差距,也就是算一下线路损耗有多大。
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-2-1 17:29 编辑
我校一条35KV专线约2km,线路始端电力公司计量,线路末端变压器前学校自己计量,变压器是两台8000KVA-35/10KV,负荷10000KVA,采用YJLV单芯240电缆,始短和末端两个表的计量应该有多大差距,也就是算一下线路损耗有多大。
2楼
你已经五级了。
回复
3楼
红谷 发表于 2015-2-1 13:07 你已经五级了。什么意思呢?
回复
4楼
是不是要提供一下线路的长度?、、
回复
5楼
红谷 发表于 2015-2-1 13:07 你已经五级了。哈哈,五级只是说明发的帖子多,其余没有什么特别。尤其是这方面不敢说懂。
回复
6楼
还需要负荷的功率因数和线路长度,线路损耗=(P2+Q2)/U2*R
回复
7楼
线路上的电流不会有差别,主要是由于线路阻抗和感抗,而使得电压降低,根本上就是算出电压损失,距离短的话基本上忽略不计吧,距离较大就得仔细计算
回复
8楼
kexuejia9 发表于 2015-2-1 15:33 还需要负荷的功率因数和线路长度,线路损耗=(P2+Q2)/U2*R对了,忘了说距离了,大约2公里,功率因数就按0.95吧。