.524354303617741
liaozhenfei
2015年01月29日 20:22:01
只看楼主

本帖最后由 liaozhenfei 于 2015-9-1 19:53 编辑 6254127534105

本帖最后由 liaozhenfei 于 2015-9-1 19:53 编辑

6254127534105
免费打赏
anhuidiangong
2015年01月30日 08:22:05
2楼
合进线开关,对出线打。然后,合出线开关,对进线打。
回复
巨人电气
2015年02月02日 11:11:28
3楼
等待高手解答!
回复
qq_1422697609871
2015年02月02日 20:46:13
4楼
期待回答,高手
回复
飞啊飞啊
2015年02月02日 21:02:45
5楼
期待高手回复,来学习。
回复
hongbo5588
2015年02月03日 09:46:55
6楼
看图,这应该是CCCC组合,打断口很简单。
任意合上一单元直接上48KV,其他单元分闸。(图示里这样是无法打耐压的,须用专用加长套管引出,否则对地距离不够)
更多交流加入环网柜QQ群 204574413,一起探讨。
回复
hxjun1991
2015年02月03日 11:38:27
7楼
增(duo)加(zhuan)帖(dian)子(tu)人(mu)气(bi)
回复
liaozhenfei
2015年02月03日 19:42:23
8楼
hongbo5588 发表于 2015-2-3 09:46 看图,这应该是CCCC组合,打断口很简单。任意合上一单元直接上48KV,其他单元分闸。(图示里这样是无法打 …谢谢你的支持
回复
liaozhenfei
2015年02月03日 19:43:01
9楼
hongbo5588 发表于 2015-2-3 09:46 看图,这应该是CCCC组合,打断口很简单。任意合上一单元直接上48KV,其他单元分闸。(图示里这样是无法打 …我们平时就是这样打的。
回复
星夜梦话
2015年02月03日 19:52:35
10楼
过来学习下等等
回复
lxr127
2015年02月03日 20:22:52
11楼
断口的耐压实验,是指的断路器处于开断状态下,一端接高压侧,也就是实验升压器侧,另一端接地的实验。主要是考查端口间的绝缘性能。希望对你能有所帮助。
回复

相关推荐

APP内打开