哪位高手帮我看看pkpm的计算结果
筹梦
筹梦 Lv.4
2015年01月29日 12:18:49
只看楼主

本帖最后由 tian605464952 于 2015-2-3 19:41 编辑 本人新手,没做过工程,哪位仁兄帮我看看这个satwe的结果,我该怎么调整呢?是一个综合体,很复杂,平面很不规则,四五个坡屋面,我把坡屋面建成平屋面的,这样做可以吗? 第一周期包含扭转,行不行的?我调了一上午,感觉没太大变化,是不是一定要第一周期为平动的?还有这个位移比可不可以?大于1.2了是不是考虑双向地震作用就好了?

本帖最后由 tian605464952 于 2015-2-3 19:41 编辑

本人新手,没做过工程,哪位仁兄帮我看看这个satwe的结果,我该怎么调整呢?
是一个综合体,很复杂,平面很不规则,四五个坡屋面,我把坡屋面建成平屋面的,这样做可以吗? 第一周期包含扭转,行不行的?我调了一上午,感觉没太大变化,是不是一定要第一周期为平动的?
还有这个位移比可不可以?大于1.2了是不是考虑双向地震作用就好了?

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7815 67.16 0.61 ( 0.10+0.51 ) 0.39
2 0.7539 156.96 1.00 ( 0.85+0.15 ) 0.00
3 0.7158 66.44 0.39 ( 0.05+0.34 ) 0.61


1.jpg


2.jpg


3.jpg


1.jpg


3.jpg

只土不木
2015年01月29日 17:18:25
2楼
建议你把建筑图和你布置的结构一起贴出来看看啊
回复
shixingshangjiang
2015年01月30日 12:28:15
3楼
....................................
回复
weibo_1406359691716
2015年01月30日 13:51:15
4楼
有了结构布置图才能帮你看
回复
结构生活
2015年01月30日 16:13:56
6楼
没有平面图怎么调啊
回复
tmzxoiger
2015年01月31日 21:29:36
7楼
额,,,楼上说的对
回复
筹梦
2015年02月03日 19:44:38
8楼
谢谢各位 大神 ,由于急着画施工图, 就没 来得及啊把图贴出来,谢谢各位,请多多指教。
回复
taiyangshenla
2015年02月04日 00:23:08
9楼
老虎板王2.8破解
回复
coming1516
2015年02月04日 09:24:35
10楼
你的周期比超了,加大角柱的截面,位移比大于1.2,要考虑双向地震作用,同时不考虑偶然偏心