工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;
工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。
现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:
1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;
2、现在低压室两个空闲的端口配的都是DW17额定电流为630A的万能断路器,各分别接出一条185的和一条95的,本来想直接接出的,好像断路器大了,该怎么解决,可以整定小吗,还是更换?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-28 13:24 编辑
支持断路器类型的选择,但有一种情况下不能选微断,就是开关所接位置的短路电流大于6KA时,因为微断的最大分断能力只有6KA。
第二,DW17万能断路器有没有整定调整机构,调整的范围能在200A(95平方电缆的一路)以下?
第三,用掉630A断路器给200A负荷有点可惜,能找到或加装一只塑壳250A(或300A)的断路器,则把95平方电缆接在此断路器下。
回复
3楼
两条生产线离的近的话,可以调整下电缆,把两条生产线用一台原有DW17-630出线来带,再在车间用两台塑壳断路器分成两回路。
再说一句,DW17很久前就淘汰了,考虑改造下配电所吧
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-1-28 13:21 支持断路器类型的选择,但有一种情况下不能选微断,就是开关所接位置的短路电流大于6KA时,因为微断的最大分 …谢谢啦,今天又去看了下,发现有几个塑壳断路器空着,可以提新的更换用了
回复
5楼
电器之父 发表于 2015-1-28 13:37 两条生产线离的近的话,可以调整下电缆,把两条生产线用一台原有DW17-630出线来带,再在车间用两台塑壳断路 …低压室有点历史了,还有几台ME-630在用着呢
回复
6楼
考虑改造吧......
回复
7楼
我们画图时候商业的低压室出线一般也就2、3百A,经常也选塑壳式的。。。
回复
8楼
电老虎网的一站式电气设备销售平台,变压器\变电站各种电气设备,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
10楼
用两台塑壳的就可以了,当然大电流的也可用DW17,小电流用塑壳还是好些。
回复
11楼
不错长知识了
回复