低压室出线断路器选择求助
ls1208
ls1208 Lv.2
2015年01月28日 11:02:06
来自于断路器
只看楼主

工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;2、现在低压室两个空闲的端口配的都是DW17额定电流为630A的万能断路器,各分别接出一条185的和一条95的,本来想直接接出的,好像断路器大了,该怎么解决,可以整定小吗,还是更换?

工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。
现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:
1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;
2、现在低压室两个空闲的端口配的都是DW17额定电流为630A的万能断路器,各分别接出一条185的和一条95的,本来想直接接出的,好像断路器大了,该怎么解决,可以整定小吗,还是更换?
免费打赏
rccrcc
2015年02月10日 15:17:31
2楼
1、首先你的计算负荷电流
2、根据负荷电流确定断路器
3、再再根据断路器的额定电流确定电缆截面和类型是VV还是YJV

根据你的描述,断路器肯定大,断路器长延时整定电流一定要小于电缆持续载流量。还得要考虑敷设环境问题,这样才能确定电流的大小。