请教大家一个问题,关于冷凝器中制冷剂液位的
愤怒的小呆
2015年01月28日 08:29:31
来自于制冷技术
只看楼主

请教大家个问题,YR的螺杆式冷水机组,满液式冷凝器,降膜式蒸发器,冷凝器液位设置到百分之多少比较合适?希望还能为我讲解下原理,从影响节流开度、换热、能耗几个方面说说,谢谢!

请教大家个问题,YR的螺杆式冷水机组,满液式冷凝器,降膜式蒸发器,冷凝器液位设置到百分之多少比较合适?
希望还能为我讲解下原理,从影响节流开度、换热、能耗几个方面说说,谢谢!
免费打赏
wangxueleiyy
2015年01月28日 20:31:42
2楼
设备的问题确实是短板
回复
del4410
2015年01月29日 08:29:24
3楼
约克的螺杆机是吧,通过冷凝器冷媒液位传感器信号控制节流电动阀的开度,以控制冷媒流量在合理范围内,一般40%到50%吧。保证过热度、过冷度在正常范围内即可。
回复
愤怒的小呆
2015年01月29日 08:59:35
4楼
wangxueleiyy 发表于 2015-1-28 20:31 设备的问题确实是短板可能还真是,我问过,YR的螺杆是YORK里最难伺候的。。。
回复
愤怒的小呆
2015年01月29日 09:04:57
5楼
del4410 发表于 2015-1-29 08:29 约克的螺杆机是吧,通过冷凝器冷媒液位传感器信号控制节流电动阀的开度,以控制冷媒流量在合理范围内,一般 …恩,目前我是这样设置的。两台螺杆机一台40%,一台50%,想对比一下,无奈现在负荷太小。我主要是想讨论下液位对整个系统的影响,液位高,应该会节流开度小,系统流量小,但是压缩机压比大,这个节能还是耗能呢?
回复
jzcszl
2015年01月29日 21:20:43
6楼
这个不好办
回复
暖通新人曾
2015年01月30日 09:51:57
7楼
虽然不懂,还是支持一下~!
回复
rbl364085685
2015年01月30日 16:09:09
8楼
这个得根据现场情况来设置,不能随便更改,小心机组跑油。另外负荷大小机组可以自动调节,压缩机和节流阀的比例 。
回复
luolanguang
2015年01月30日 23:13:26
9楼
YR一般设置液位在冷凝器视镜的三分一以上,单看百分比不准,因为不同的机百分比的校正有误差,这个液位保证降膜蒸发器的供液量,液位过低时液体中带有高压气体会对蒸发器上面部分铜管有冲击,但液位设多少还得看满载时的排气过热度和蒸发小温差,值设太低排气过热度低不加载,设太高蒸发压力偏低制冷效果差
回复
hzs00000
2015年02月02日 20:08:09
10楼
这个还真不懂。学习学习
回复

相关推荐

APP内打开