普通电梯是不是在发生火灾的时候就变成消防电梯了?还是要单独设置一个普通电梯和消防电梯?
普通电梯是不是在发生火灾的时候就变成消防电梯了?
还是要单独设置一个普通电梯和消防电梯?
2楼
单独设置,建规上有规定
回复
3楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.1
下列建筑应设置消防电梯:
1.建筑高度大于33m的住宅建筑;
2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
3.设置消防电梯的建筑地下或半地下室;埋深大于10m且总面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
7.3.4
符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼做消防电梯。
回复
4楼
单独设消防电梯
回复
5楼
正常时消防电梯用作客梯!火灾时正常客梯停运!消防电梯正常运行
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2015-1-28 05:43 《建筑设计防火规范》GB50016-20147.3.1下列建筑应设置消防电梯:我的意思 只要一台普通客梯就可以既可以当消防电梯又可以普通电梯 (满足上面规范要求的情况下)
回复
7楼
山西建筑电气 发表于 2015-1-29 20:29 我的意思 只要一台普通客梯就可以既可以当消防电梯又可以普通电梯 (满足上面规范要求的情况下)我们这里一般是18层以下住宅消防、客梯共用,以上的,分别设置。
回复
8楼
dianqipanli 发表于 2015-1-29 20:52 我们这里一般是18层以下住宅消防、客梯共用,以上的,分别设置。知道了 还有就是超过18层的高层一个单元,设置两个电梯 一哥普通 一个消防 平时的时候是不是普通电梯和消防电梯都可以供业主平时出入使用?还是只能使用普通电梯,消防电梯一直关着?
回复
9楼
都可以用,不过具体就要看物业这么管理了。很多楼群每个单元只运行一台,另一台留作备用。
回复
10楼
如果有要求当然要单独设置消防电梯。
回复