这地基能受了吗?
weisoul
weisoul Lv.7
2015年01月23日 23:18:15
来自于地基基础
只看楼主

上部荷载传至基础700MPa,基础尺寸受限,不大且不能改变,而地基④层承载力只有400MPa,这施工后会出现什么现象呢?施工方还不想挖到④层换填,而在③层黏土之上再添黏土,夯实黏土后放基础,这行吗?原设计是用毛石混凝土换填。谁知道这种夯实黏土的压缩模量多少MPa?我给算算沉降!

上部荷载传至基础700MPa,基础尺寸受限,不大且不能改变,而地基④层承载力只有400MPa,这施工后会出现什么现象呢?施工方还不想挖到④层换填,而在③层黏土之上再添黏土,夯实黏土后放基础,这行吗?原设计是用毛石混凝土换填。谁知道这种夯实黏土的压缩模量多少MPa?我给算算沉降!
免费打赏
lehuo1992
2015年01月26日 11:17:59
2楼

感谢楼主的分享啊,学习了
回复
武汉一线天
2015年01月26日 14:42:49
3楼
这个得验算软弱下卧层的。具体验算需要详细数据及基础尺寸的。
回复
achinerylizer
2015年01月30日 17:12:09
4楼
首先这样如楼上所述是人为的造成软弱层的情况,这严重违背了施工严格按图施工的基本原则。
其次,地基承载力达不到设计要求,除需要验算不均匀沉降外,基础面积应相应增大,施工实际没有增大,则造成基础破坏,扩展基础的破坏形式有整体剪切破坏、局部剪切破坏及刺入式剪切破坏。
回复
一注咨询工作室
2015年02月02日 14:51:42
5楼
承载力差这么多,你就别计算沉降了。。沉降计算本来就是一个不靠谱的公式。。