SLABCAD中的问题“房间边界点数大于60,请用虚梁分隔房间”这是怎么回事?
dihuomingyi
2015年01月23日 21:14:26
来自于PKPM
只看楼主

求助,不知道这个问题的原因在哪里

求助,不知道这个问题的原因在哪里

360截图20150123204804250.jpg

免费打赏
dihuomingyi
2015年01月25日 23:23:42
2楼
没人知道原因吗?
回复
bjdd2001
2015年03月06日 09:40:41
3楼
我也刚遇到你说的问题了,研究了好多天,解决了,供你参考。
1.你的情况车库中部应该有主楼,主楼周边非无梁楼盖板应用虚梁分割为若干小块。
2.查看等代梁是否在节点间连续。
3.无梁板包围的普通板在slabcad菜单1中应抠出。

试试吧。
回复
lotuszr
2015年04月28日 17:00:49
4楼
我也遇到这种情况,我的主楼都是开了大洞,主楼外边界层次不齐。后来主楼里头用虚梁连接就算过去了