净化机组压差计为负值
逗号0212
逗号0212 Lv.2
2015年01月23日 16:06:11
只看楼主

上个月GMP认证,组合空调机遇到一个压差问题,几乎所有十几套机组都是一个问题,空调机用了10多年了。这些空调机有三段过滤,初效中效亚高效,每个过滤段都有压差计显示,位于中效过滤器的压差计显示的是负压,,负压值还很大,请问这是什么原因?空调机主要段布置是这样的:新风-初效-回风-中效-换热-加湿-风机-亚高效-出风各位大神支支招

上个月GMP认证,组合空调机遇到一个压差问题,几乎所有十几套机组都是一个问题,空调机用了10多年了。这些空调机有三段过滤,初效中效亚高效,每个过滤段都有压差计显示,位于中效过滤器的压差计显示的是负压,,负压值还很大,请问这是什么原因?空调机主要段布置是这样的:新风-初效-回风-中效-换热-加湿-风机-亚高效-出风

各位大神支支招
免费打赏
poorpc
2015年01月23日 20:14:41
2楼
能排除压差表及其连管的故障吗?
回复
xbhand
2015年03月05日 16:03:24
3楼
个人认为不可能
回复
co1427259475263
2015年03月25日 15:13:35
4楼
:lol 人才 风机在抽风。你说是不是负压。。 正常的。。。。
昆山云海净化工程有限公司
地址:昆山市巴城镇苇城中路2750号

主要承接项目:
100W级---10级 恒温。恒湿。除尘。除菌。除静电。各式规格的无尘室。无尘车间工程。
及无尘车间安装下属工程:中央空调及其管路安装工程。
彩钢板隔墙。吊顶安装工程。
环氧地坪。各式PVC地板安装工程。
车间水。电。气安装工程。
说明:上传图片均本人拍摄真实图片。绝非网上复制的。
本公司属于一手施工单位。并非转包单位。欢迎厂家来电咨询。
联系人 :;刘R 电话:13812939207 QQ751952999
回复
co1427259475263
2015年03月25日 15:14:15
5楼
::$ 正常的
回复
co1427259475263
2015年03月25日 15:15:24
6楼
风机在抽风。你说是不是负压。。正常

昆山云海净化工程有限公司
地址:昆山市巴城镇苇城中路2750号
承接
100W级---10级 恒温。恒湿。除尘。除菌。除静电。各式规格的无尘室。无尘车间工程。

联系人 :;刘R 电话:13812939207 QQ751952999
回复
weibo_1428236687604
2015年04月28日 10:01:54
7楼
感谢楼主分享!
回复
花生cr
2016年03月18日 20:42:19
8楼

感谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开