施耐德低压万能断路器储能回路讨论!(附图)
tg_001
tg_001 Lv.2
2015年01月23日 09:57:38
来自于断路器
只看楼主

如图为施耐德低压万能断路器储能回路的原理接线图,这个图是不是画错了?我觉得MCH储能电机应该在B1-B3接点之间吧?!否则的话电源没有给电机供电啊,还有如果按照这个图那么储能完毕之后电机不是一直带电了么?时间长了电机容易烧毁了么?不知道我的猜测是否正确,希望高人前来讨论、指点,谢谢!

如图为施耐德低压万能断路器储能回路的原理接线图,这个图是不是画错了?我觉得MCH储能电机应该在B1-B3接点之间吧?!否则的话电源没有给电机供电啊,还有如果按照这个图那么储能完毕之后电机不是一直带电了么?时间长了电机容易烧毁了么?
不知道我的猜测是否正确,希望高人前来讨论、指点,谢谢!

1.JPG

免费打赏
有时
2015年01月23日 13:20:14
2楼
估计是储能到位时候的状态,未储能时B1-B2间触点闭合,输入工作电压,电机转动储能,储能到位后B1-B3闭合,B1-B2断开电机停止,储能指示灯亮
回复
wuqing13645
2015年01月25日 22:42:35
3楼
断路器在分闸状态,储能弹簧已经储能到位,合闸后储能弹簧复位接通储能电机储能,储能完毕切断储能电机电源,同时接通已储能指示灯,为下次合闸做准备。
回复
tg_001
2015年01月26日 08:16:11
4楼
谢谢楼上的各位!
回复
海浪8116
2015年01月31日 15:56:21
5楼
应该把B2点连到电源的+极,这个回路就正确了
回复
jiangtingkai987
2022年11月29日 13:57:41
6楼

说明书上:电路图是断路器不带电,断开,连接、储能和继电器正常位置的电路。

连接、储能和继电器正常位置的电路。 这句话是重点