请教个问题,设计院设计的供电系统,3*10 220V供电 即L N PE ,中间接入许多设备,每个点负载约200W左右,总计45个点,即至后端负载已经达到9KW左右,问一下,终端负载的电压降是多少?我是通过公式计算后,已经吓人了,因为是是设计院指导的线缆敷设,所以,麻烦各位老大帮我计算一下,非常感谢!

请教个问题,设计院设计的供电系统,3*10 220V供电 即L N PE ,中间接入许多设备,每个点负载约200W左右,总计45个点,即至后端负载已经达到9KW左右,问一下,终端负载的电压降是多少?我是通过公式计算后,已经吓人了,因为是是设计院指导的线缆敷设,所以,麻烦各位老大帮我计算一下,非常感谢!
免费打赏
聆听声音
2015年01月22日 12:45:50
2楼
供电距离没有没办法算压降
回复
红谷
2015年01月22日 12:52:52
3楼
按分布式负荷计算
回复
华海军
2015年01月22日 13:03:31
4楼
您好,楼上的,烦请问一下,分布式负荷是否有明确的计算方法,我的那个问题是前端的负载比较小,越往后端,负载电流越大,但是,我的所有的点位都是200W的功率!这些200W的功率设备室按照70米左右一个点分布的,并且是一条线缆一直手拉手并接下去的!
回复
lingxuct
2015年01月22日 13:13:06
5楼
稍有点复杂“3*10 220V供电 即L N PE ,中间接入许多设备,每个点负载约200W左右,总计45个点,即至后端负载已经达到9KW左右,问一下,终端负载的电压降是多少?”

偶计算一下:44点200W按平均分布,9000W直供到2500米处,这9000W的电流有点难计算,因为到后面的电压很低了。

10平方的电缆(电流经过二根芯线)阻抗:查手册得 R=2.175 X=0.085 计算得z=2.1767Ω/km

2500电缆(二芯流过电流)得Z=2.1767X5=10.8833Ω

把44点200W负荷先甩掉! 9000W/220V负载阻抗(按纯电阻负载计算) Z=9000/(220X220)=0.1860Ω

负载阻抗是线路阻抗的1%,别计算了,没意思!!!