《消规》学习之——关于室外消火栓的几点疑问。
太阳当空照
2015年01月22日 12:08:51
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-22 14:29 编辑 一、 新规范中的术语解释 临时高压消防系给水系统: 平时不能满足水灭火设施所需要的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 低压消防给水系统:能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统(请问低压消防给水系统 是指像市政那样时刻都保持着低压供水不需要室外消防水泵么?还是说平时管道中没有压力需要通过启动消防泵来满足这个低压)

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-22 14:29 编辑

一、 新规范中的术语解释 临时高压消防系给水系统: 平时不能满足水灭火设施所需要的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 低压消防给水系统:能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统(请问低压消防给水系统 是指像市政那样时刻都保持着低压供水不需要室外消防水泵么?还是说平时管道中没有压力需要通过启动消防泵来满足这个低压)

二、 如果市政给水无法满足室外消火栓的时候,独立设置室外消防系统不与室内合用,这算临时高压系统还低压系统(说如果我水泵扬程选的比较低但不小于地面起10米)不知道知道室外消火栓压力到底取值为多少

三、 6.1.7中提到 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力(在我所在地区以前所做的项目中独立设置的室外消火栓一直没有设过稳压设施,不知以后是否一定要做稳压设备)

四、 6.1.6 当室外采用高压或者临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用,如果室内消防压力为0.7MP或者更高(达不到分区的压力)请问室外消火栓需不需要设置减压
免费打赏
王东玮
2015年02月14日 23:39:41
32楼
学习啊,谢谢楼主的分享
回复
水电杂牌军
2015年03月06日 09:42:24
35楼
我们这边的做法是没有稳压装置,在室外消火栓环网上增加一个电接点压力表,直接控制主泵启动/停止
回复
枕边游戏
2015年03月11日 10:40:51
36楼
我之前做的 单独的室外消火栓系统 也是没有设稳压设备。。。不知道以后按照这条是不是得设,规范是宜 这个“宜” 就难了。
回复
mrcjqcucd
2015年04月28日 09:15:28
37楼
学习了, 谢谢分享!
回复
wr7013857
2015年11月17日 21:28:03
38楼
请教各位大神:什么情况下做独立的临时高压室外消火栓系统
回复

相关推荐