本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:59 编辑 黄源军 摘 要:逆作法深基坑爆破施工时,其安全控制是逆作法顺利实施的重要保障措施之一。采用分层毫秒微差延时爆破方法,并采取钢板防护栩隔离飞石、减振孔降振及爆破全过程同步检测爆破振动速度等一系列安全综合控制技术,使爆破地震波作用对正在施工的主体结构、基坑围护结构、周边建筑物的危害降到最低,综合经济效益显著,对类似工程具有示范作用和推广应用价值。

本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:59 编辑


黄源军

摘 要:逆作法深基坑爆破施工时,其安全控制是逆作法顺利实施的重要保障措施之一。采用分层毫秒微差延时爆破方法,并 采取钢板防护栩隔离飞石、减振孔降振及爆破全过程同步检测爆破振动速度等一系列安全综合控制技术,使爆破地震波作用对正 在施工的主体结构、基坑围护结构、周边建筑物的危害降到最低,综合经济效益显著,对类似工程具有示范作用和推广应用价值。
关键词:逆作法;深基坑;爆破;减振;监测

7e620d220dd01c4b1ef7.pdf
497 KB
立即下载
免费打赏
筑城
2015年01月21日 10:29:56
2楼
本帖最后由 筑城 于 2015-1-21 10:37 编辑


1 工程特点及难点
1.1 工程概况
1.2 工程地质特征
1.3 爆破区域周围环境
1.4 工程施工状况
1.5 爆破施工难点
2 爆破方案的选择
3 逆作法深基坑爆破的安全控制技术
3.1 合理划分爆破区域,针对不同区域采用不同的爆破方法。
3.2 严格控制单段爆破药量,确保爆破震动速度在安全许可的范围内。
3.3 保护钢管柱及地下连续墙的减振孔降振措施
3.4 防止爆破冲击波及飞石伤人的措施
3.5基坑爆破施工过程中,同步实施爆破监控检测。
3.6 安全警戒措施
3.7 应急救援措施
4 实施效果
5 结语

回复
metroengineer
2015年01月21日 10:44:23