中央空调冷水机组的水泵安装在供、回水端的区别是什么呢?
暖通新人曾
2015年01月21日 10:10:49
来自于中央空调
只看楼主

虽然见到的冷冻水泵大多数是安装在回水端,但是也见过有些安装在供水端。网上的资料解释的很模糊,看不明白。想请教各位大师们,这水泵安装在供、回水端有什么区别呢?

虽然见到的冷冻水泵大多数是安装在回水端,但是也见过有些安装在供水端。网上的资料解释的很模糊,看不明白。想请教各位大师们,这水泵安装在供、回水端有什么区别呢?
免费打赏
keqianggod
2015年01月21日 10:50:50
2楼
吸程和扬程的事吧~
换热器一般消耗3~5的扬程。
而水泵的吸程一般很小。
这个我也不懂,猜测是这样吧。
请教老师来详细解答
回复
chinalnkydlzc
2015年01月21日 10:55:52
3楼
对于闭式系统,没有区别。对于一些要求保证压力的项目,有点不同罢了。
回复
暖通新人曾
2015年01月22日 09:46:25
4楼
chinalnkydlzc 发表于 2015-1-21 10:55 对于闭式系统,没有区别。对于一些要求保证压力的项目,有点不同罢了。谢谢你的回答:D~~~
回复
co1421895935839
2015年01月22日 15:01:04
5楼
基本上安在哪里区别不是很大的
回复
cxr3310
2015年01月31日 10:53:54
6楼
如果是高层的话,一般用吸入式,即安装在冷水机组的后面,可以减小设备的承压,如果是低层,一般用压入式,即安装在冷水机组的前面。只是承压不一样,其它差不多。
回复
暖通新人曾
2015年01月31日 14:39:09
7楼
cxr3310 发表于 2015-1-31 10:53 如果是高层的话,一般用吸入式,即安装在冷水机组的后面,可以减小设备的承压,如果是低层,一般用压入式, …谢谢您的回答~!
回复
dongmeng_2003
2015年02月04日 09:02:52
8楼
如果将冷随机组置于水泵吸入管中,机组的承压就于水泵的扬程无关。
回复
wolflew427
2015年02月04日 10:45:24
9楼
dongmeng_2003 发表于 2015-2-4 09:02 如果将冷随机组置于水泵吸入管中,机组的承压就于水泵的扬程无关。确与水泵扬程无关,但是10米高的楼和100米高的楼,定压能一样吗
回复
qq_1427963678342
2016年12月07日 10:40:20
10楼
学习了,谢谢
回复
安如意
2017年02月04日 15:53:21
11楼
说的对,高度不同,和水泵扬程没关系,但是定压区别大了,机组承受的压力差不大
回复

相关推荐

APP内打开