变电所的高压侧什么时候需要母联,什么时候不需要母联?
天天的天
2015年01月21日 09:38:08
只看楼主

最近看公司的模板都是高压侧没有母联,而好多资料上的模板高压侧一般都有母联柜。

最近看公司的模板都是高压侧没有母联,而好多资料上的模板高压侧一般都有母联柜。
111111111.png

111111111.png

免费打赏
卡卡西585
2015年04月15日 10:51:01
13楼
感觉还是没有弄明白呀:Q
回复
artemis93
2016年02月18日 14:10:32
14楼
hanzhg54 发表于 2015-3-12 18:07 如果你的高压侧10KV线路来自不同的上级变电站,电力公司不允许你设置高压联络柜。如果你的低压侧有联络柜 …为什么两路10KV来自不同上级变电站就不允许高压做联络了呢?一级负荷的话要求两路电源来自不同变电站,从供电可靠性来说 高低压都做联络是最好,求教
回复
chengzhexin
2016年02月18日 14:40:22
15楼
artemis93 发表于 2016-2-18 14:10 为什么两路10KV来自不同上级变电站就不允许高压做联络了呢?一级负荷的话要求两路电源来自不同变电站, …两个变电所故障会相互影响.
回复
artemis93
2016年02月20日 15:48:29
16楼
chengzhexin 发表于 2016-2-18 14:40 两个变电所故障会相互影响.两个变电所还是变电站?
回复
chengzhexin
2016年02月22日 14:06:39
17楼
artemis93 发表于 2016-2-20 15:48 两个变电所还是变电站?你说说变电所和变电站的区别….
回复
artemis93
2016年02月22日 14:49:22
18楼
chengzhexin 发表于 2016-2-22 14:06 你说说变电所和变电站的区别….变电所我的理解是指小区内的高低压配电房,变电站是指的供电公司的变电站
回复
chengzhexin
2016年02月22日 15:15:06
19楼
artemis93 发表于 2016-2-22 14:49 变电所我的理解是指小区内的高低压配电房,变电站是指的供电公司的变电站上级变电站
回复
bettydd
2018年12月04日 09:44:35
20楼

主要还是看供电局要求,有些地方不允许做高压母联。当然如果本身用电负荷不大,也不需要交高可靠费去申请高压母联。