最近看公司的模板都是高压侧没有母联,而好多资料上的模板高压侧一般都有母联柜。
最近看公司的模板都是高压侧没有母联,而好多资料上的模板高压侧一般都有母联柜。
2楼
这个是供电局的规定,你们公司是两条双回路进线,一条容量是630,另一条是400,两条回路相互独立。这种不要交高可靠性费用,当然供电可靠性要低一些,原因是你们公司需要负荷等级比较低,不需要加母联开关。
回复
3楼
一般变压器低压侧有母联的话,高压柜不设置母联。
回复
4楼
这个是供电局的规定,你们公司是两条双回路进线,一条容量是630,另一条是400,两条回路相互独立。这种不要交高可靠性费用,当然供电可靠性要低一些,可以低压侧做母联
回复
6楼
应该是根据你们的供电负荷性质决定的!
回复
7楼
小手一抖,金币到手
回复
8楼
一条线路只带一台变压器,且负荷的供电要求(可能)并不高,且高压侧只一台断路器保护,不具备直接加母联的条件。
回复
9楼
如果你的高压侧10KV线路来自不同的上级变电站,电力公司不允许你设置高压联络柜。
如果你的低压侧有联络柜的话,高压侧可不设联络柜。
回复
10楼
又学习了,高压不大懂
回复
11楼
运行的灵活方便来定,有高压母联当然更好。
回复
12楼
说的俗点,就是看供电局的要求吧。
回复