关于框架住宅楼梯间框梁最低宽度的讨论。
wsry988
wsry988 Lv.7
2015年01月20日 17:19:32
只看楼主

本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 17:22 编辑 目前多层框架结构住宅多是200宽的框梁,在楼梯间处框梁宽仍为200宽时,会造成楼梯小立柱宽度也是200mm,而楼梯平台梁在小梯柱的施工应为框梁的施工构造,那么问题来了,按普通4级抗震,三级钢,c25砼,钢筋的锚固长度应为40d,弯折后锚固的水平长应满足0.4La,一般梯梁配筋≥d14,则水平段需要:40*14*0.4=224mm,此时梯柱200宽并不满足最低锚固要求,因此本人都是将梯间处框梁宽定为250mm,梯小立柱可做到250mm宽,可以基本满足规范梯平台梁纵筋锚固要求,个人认为楼梯是框架结构中的重中之重应尽量满足规范要求。但这个问题在本单位仅本人这样要求建筑配合处理(梯间处填充墙改为250mm厚),还并未看到有人看重此问题,但仅个人坚持,亚力山大,不知大家有何看法,欢迎讨论。

本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 17:22 编辑

目前多层框架结构住宅多是200宽的框梁,在楼梯间处框梁宽仍为200宽时,会造成楼梯小立柱宽度也是200mm,而楼梯平台梁在小梯柱的施工应为框梁的施工构造,那么问题来了,按普通4级抗震,三级钢,c25砼,钢筋的锚固长度应为40d,弯折后锚固的水平长应满足0.4La,一般梯梁配筋≥d14,则水平段需要:40*14*0.4=224mm,此时梯柱200宽并不满足最低锚固要求,因此本人都是将梯间处框梁宽定为250mm,梯小立柱可做到250mm宽,可以基本满足规范梯平台梁纵筋锚固要求,个人认为楼梯是框架结构中的重中之重应尽量满足规范要求。但这个问题在本单位仅本人这样要求建筑配合处理(梯间处填充墙改为250mm厚),还并未看到有人看重此问题,但仅个人坚持,亚力山大,不知大家有何看法,欢迎讨论。
免费打赏
wsry988
2015年01月21日 10:59:00
2楼
昨天发贴今天才通过,为何老审核我的贴子{:2_75:}
回复
wsry988
2015年01月21日 16:44:44
3楼
自己顶顶。
回复
wsry988
2015年01月22日 10:25:53
4楼
这么实际的问题都没人讨论啊。:(
回复
结构生活
2015年01月22日 11:24:26
5楼
楼主你的做法是对的
回复
wsry988
2015年01月26日 08:55:23
6楼
这么实际的问题都没人讨论啊。
回复
tongkuai456
2015年01月26日 09:38:13
7楼
不用非得建筑也改成250的墙,我觉得楼层梁和梯柱凸出来一点没关系
回复
wsry988
2015年01月26日 11:40:11
8楼
tongkuai456 发表于 2015-1-26 09:38 不用非得建筑也改成250的墙,我觉得楼层梁和梯柱凸出来一点没关系楼层梁在楼层处,框柱在墙端处,露边露角问题不大,半截柱平台梁露在墙当中是会影响住户或梯间的美观度的。
回复
笑一刀
2015年01月26日 12:53:54
9楼
刚才认真看了下两本图集,貌似是有些问题,现在还有一个问题,梯梁能不能按框架梁来算,还是按简支梁来算,这个就可以按0.35lab来算,个人觉得按简支梁算可能合理些,但是现在也没找到确切的文字。
回复
hyp1962
2015年01月26日 13:41:02
10楼
1.楼梯梁与楼梯柱节点应该按框架顶层节点构造执行。2.楼梯梁一般是按简支梁计算的,但构造应该满足框架梁要求。
回复
笑一刀
2015年01月26日 14:14:03
11楼
楼上解释认为合理些
回复