最底层单排,若超过六个大便器,是否要设置通气管?根据建给规范根据规范定义 那么底层单排的排出管是横干管而不是横支管,个人觉得不用设置通气。大家怎么看呢?
最底层单排,若超过六个大便器,是否要设置通气管?根据建给规范根据规范定义 那么底层单排的排出管是横干管而不是横支管,个人觉得不用设置通气。大家怎么看呢?
2楼
这论坛里早就讨论过了,你可以搜下看看
回复
3楼
需要有器具通气管。
回复
4楼
只是感觉你想多了
回复
5楼
环形通气,必须的
回复
6楼
分手为何拿锅走 发表于 2015-1-21 09:00 只是感觉你想多了想多 没有什么不对嘛,可以探讨下:)
回复
7楼
lock0570 发表于 2015-1-20 20:12 这论坛里早就讨论过了,你可以搜下看看刚搜了下 ,还是赞成通气的多,可是有时候底层通气确实有限的
回复
8楼
环形通气,必须的
回复
9楼
给你个图参考下
回复
10楼
设通气管或分成两根排水管排
回复
11楼
底层有条件可以分两个排出管,相对来说容易一些,比通气方便。通气是小,关键是往哪里通?
回复