今天给两台100/5的CT做升流试验,二次电流输出正确,但是当电流加到一百七八的时候,升流器升不动了,如果不经过CT升流,可以加到五百安左右,以前也问到过这种情况,是因为二次线圈开路引起的,但是这次,二次线圈电流正常,不存在开路问题,想了半天,怎么也想不通
今天给两台100/5的CT做升流试验,二次电流输出正确,但是当电流加到一百七八的时候,升流器升不动了,如果不经过CT升流,可以加到五百安左右,以前也问到过这种情况,是因为二次线圈开路引起的,但是这次,二次线圈电流正常,不存在开路问题,想了半天,怎么也想不通
2楼
不知道连接线路和升流器的容量,100/5的CT是高压的吗,电压等级是多少?被测CT的容量是多少?
回复
3楼
我觉得,他是100/5的就说明他一次侧的额定电流就是100A左右,你现在都一百七八,严重超过了他的额定电流,里面的铁心可能已经饱和了,就升不上去了。个人觉得
回复
4楼
楼上朋友是外行,高压电流互感器做电流试验,保护级绕组需要做到10倍额定电流!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-15 08:38 楼上朋友是外行,高压电流互感器做电流试验,保护级绕组需要做到10倍额定电流!请问:直流系统纹波系数、精度试验周期是怎么规定的?谢谢