触目惊心的钢结构现场
sengzz
sengzz Lv.4
2015年01月16日 16:24:07
只看楼主

本帖最后由 sengzz 于 2015-1-16 16:45 编辑 一个两层的钢框架结构,现业主想加建一层,找到朋友,朋友找到我,今天去工地看了一下,四个字:触目惊心!废话不说,上图 框架梁柱节点处,梁均为铰接

本帖最后由 sengzz 于 2015-1-16 16:45 编辑

一个两层的钢框架结构,现业主想加建一层,找到朋友,朋友找到我,今天去工地看了一下,四个字:触目惊心! IMG_20150116_133945.jpg废话不说,上图 框架梁柱节点处,梁均为铰接

IMG_20150116_133945.jpg

免费打赏
奔跑的蚯蚓
2015年01月23日 11:13:55
43楼
施工单位如此牛!!!
回复
水木木
2015年01月23日 11:30:57
44楼
小伙伴们惊呆了
回复
wanshuns
2015年01月23日 14:23:58
45楼
后加钢柱没做基础直接起于基础梁!!基础梁跨度7.5米,250*500截面,底筋只有3根20的钢筋!!有问题!!你说的所谓基础梁可能只是连梁
回复
雨落凡尘
2015年01月23日 15:18:29
46楼
没啥大惊小怪的,好多个设计是一样。现场干成又一样,以前只不过你们没见过你们自己的设计成果罢了
回复
爱力特
2015年01月23日 18:30:48
47楼
非正式的无监管的现场,在钢结构工程中偷工减料、没有准确下料、三无人员施工,在一些地方还真的很多,有待提高
回复
啥名好
2015年01月24日 11:47:45
48楼
人有多大胆,地有多大产
回复
果子颜
2015年01月24日 11:51:25
49楼
谢楼主的分享
回复
vicker_cheung
2015年01月24日 18:15:13
50楼
钢柱钢梁都做成铰接真是无法理解
回复
chyw19900817
2015年01月25日 11:00:41
51楼
这样的建筑安全无法保证
回复
caolitian313
2015年01月25日 11:44:56
52楼
真是触目惊心,也不能这样啊,安全隐患太多了。