本帖最后由 sengzz 于 2015-1-16 16:45 编辑 一个两层的钢框架结构,现业主想加建一层,找到朋友,朋友找到我,今天去工地看了一下,四个字:触目惊心!废话不说,上图 框架梁柱节点处,梁均为铰接

本帖最后由 sengzz 于 2015-1-16 16:45 编辑

一个两层的钢框架结构,现业主想加建一层,找到朋友,朋友找到我,今天去工地看了一下,四个字:触目惊心! IMG_20150116_133945.jpg废话不说,上图 框架梁柱节点处,梁均为铰接

IMG_20150116_133945.jpg

免费打赏
sengzz
2015年01月16日 16:26:13
2楼
不好意思,不会贴图,我研究下继续传图
回复
sengzz
2015年01月16日 16:29:37
3楼
主次梁连接点,为安装方面增加T型钢
回复
sengzz
2015年01月16日 16:33:14
4楼
梁柱铰接·~~~如此的螺栓孔扩孔~~
回复
sengzz
2015年01月16日 16:35:20
5楼
同样问题再来一张
回复
sengzz
2015年01月16日 16:38:15
6楼
主次梁处节点,次梁螺栓的扩孔
回复
sengzz
2015年01月16日 16:41:34
7楼
梁的跨中位置,出现这种焊接~~~~~~~~
回复
sengzz
2015年01月16日 16:44:04
8楼
相同位置再来一张,
回复
sengzz
2015年01月16日 16:52:32
9楼
原设计图其实没有问题,现场根本没有按图施工。还有个地方没有拍下来,钢结构公司对图纸进行了优化,用钢量减少的太多导致安全隐患,钢构公司自己也很担心,在较大跨度的钢梁下增加了钢柱用来支撑一二层楼板荷载,问题一;现场主体已经施工完毕,后加钢柱能否顶紧钢梁起到支点作用?二;该工程基础埋深较深,墙体下做基础梁,后加钢柱没做基础直接起于基础梁!!基础梁跨度7.5米,250*500截面,底筋只有3根20的钢筋!!
回复
路畅
2015年01月16日 16:59:30
11楼
:D无知才能无畏!钢结构队伍参差不齐,昨天还卖豆腐今天干钢结构!
回复
d18150367226
2015年01月16日 17:02:42
12楼
现在怎么样了,有没加措施
回复