t20热负荷计算时输出的计算时为什么墙高窗高不对,但是输出之前查看显示是对的?
晴语
晴语 Lv.3
2015年01月16日 13:16:33
来自于天正暖通
只看楼主

我感觉是批量修改时出现的问题但不知道出现在哪,求大神赐教aaa!!!!

我感觉是批量修改时出现的问题但不知道出现在哪,求大神赐教aaa!!!!
免费打赏
survivalsu
2015年01月16日 17:11:14
2楼
您方便截图看下吗?
回复
晴语
2015年01月16日 17:27:40
3楼
就是表格中的墙高是4.2,但是如果我批量修改一下外墙的间歇附加率,结果在输出就是3.0.你能帮我看看我批量修改时选的是不是有问题!非常感谢
回复
survivalsu
2015年01月19日 10:48:22
4楼
晴语 发表于 2015-1-16 17:27 就是表格中的墙高是4.2,但是如果我批量修改一下外墙的间歇附加率,结果在输出就是3.0.你能帮我看看我批量修 …您在负荷计算输出前,进行 设置——习惯设置——墙体面积改成“长*高”。
回复
晴语
2015年01月20日 15:42:46
5楼
survivalsu 发表于 2015-1-19 10:48 您在负荷计算输出前,进行 设置——习惯设置——墙体面积改成“长*高”。真的非常感谢,你人好善良哦!