有个疑惑,请大家讨论
yzxgs
Lv.4
2015年01月15日 22:02:27
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
讨论一个问题,一住宅小区采用集中空调,末端采用风机盘管,如果别人家都不装电动二通阀,就我家装二通阀,会不会因为阻力损失大而流量不足影响空调效果?
讨论一个问题,
一住宅小区采用集中空调,末端采用风机盘管,如果别人家都不装电动二通阀,就我家装二通阀,会不会因为阻力损失大而流量不足影响空调效果?
免费打赏
半亩水田
2015年01月16日 11:26:19
2楼
多虑了,没有影响的
回复
angei83
2015年01月18日 15:51:49
3楼
不是最末端的肯定不会有影响
回复
waj6262
2015年01月18日 16:28:54
4楼
如果水系统管道是异程系统,不是最末端的基本不受影响;如果是同程系统,可能要受到影响。