小弟刚来设计院不久,目前在做剪力墙住宅,地上31层高91.5米,地下一层4.5米;七度区,二类土;其他各指标都满足了,就是X方向剪重比和X方向位移比还差一点,这两个问题调了两天了,没有太大改善,望各位大神指点一二(已经勾上按5.2.5调整了)
小弟刚来设计院不久,目前在做剪力墙住宅,地上31层高91.5米,地下一层4.5米;七度区,二类土;其他各指标都满足了,就是X方向剪重比和X方向位移比还差一点,这两个问题调了两天了,没有太大改善,望各位大神指点一二(已经勾上按5.2.5调整了)
2楼
本帖最后由 wangyong597633506 于 2015-1-15 15:50 编辑
希望大神能给出切实、有用、具体的指导,比如在哪个地方加墙减墙之类的
回复
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-15 16:27 编辑
你这个其实很无解的
因为剪重比不够 需要加X向的刚度
二位移比不够 目测应该是最下面的那一排的X向剪力墙太少了,可是估计此处的剪力墙已经贴着窗边做了 不能加长了。要想调过。可以减弱上面一排剪力墙刚度。
可是问题来了 这样剪重比又不过了
所以要想把两个都调过 只能是让建筑改方案争取能让最下面一排X向剪力墙在加长点。
,红色的地方从目前的角度看是应可以加剪力墙的
或者阳台那边好好做做文章就绿色的地方和建筑好好争取,在试试应该就可以了。
回复
4楼
如梦无痕…… 发表于 2015-1-15 16:23 你这个其实很无解的 因为剪重比不够 需要加X向的刚度 二位移比不够 目测应该是最下面的那一排的X向剪力 …好的,我试下,谢谢
回复
5楼
你建地下室部分的模型了没有?还是正在调试,一个标准层落了30多层?如果只有一个标准层的话那就不用调了,地下室部分模型建好再算应该就够了,因为从你的数据看,只有最下面那层的剪重比不满足,这是由于下部的刚度有点柔的缘故。
回复
6楼
achinerylizer 发表于 2015-1-15 17:16 你建地下室部分的模型了没有?还是正在调试,一个标准层落了30多层?如果只有一个标准层的话那就不用调了, …总共六个标准层,地下室也建模了
回复
7楼
wangyong597633506 发表于 2015-1-15 17:34 总共六个标准层,地下室也建模了先不看剪重比,你地下室顶板做为嵌固端的刚度比调过了没有?如果调过了,把你地下室部分的墙布置发个图过来我看看。
回复
8楼
achinerylizer 发表于 2015-1-15 17:45 先不看剪重比,你地下室顶板做为嵌固端的刚度比调过了没有?如果调过了,把你地下室部分的墙布置发个图过 …地下室到顶板的刚度比?什么来的,没调过,求指点
回复
9楼
wangyong597633506 发表于 2015-1-15 17:53 地下室到顶板的刚度比?什么来的,没调过,求指点刚度比你不知道是什么?好好看看规范,把刚度比调过后剪重比应该就过了。刚度比的要求在高规、抗规、混规里面都有。
回复
10楼
前来学习的,看各位大师讲解,很受用
回复
11楼
没做过这样户型的住宅,楼主布墙率好低的样子,中间和3个方向的连接也不够强,感觉比较薄弱
回复