地暖盘管间长度相差多少
qinluo007
qinluo007 Lv.12
2015年01月15日 14:00:15
来自于采暖供热
只看楼主

我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?



我想问一下有施工经验的朋友,在地热设计中,每一个分集水器所带的环路长度相差太多是不是很影响散热效果,比如一个环路十几米,一个环路一百多米,在设计中这个因素用不用当作很重要的来考虑,能尽量长度一样,还是说各环路长度无所谓,只要不超过长度要求(120)就行了呢?如果在分集水器上加上压差旁通管是否可以解决不平衡的问题?

myxuan
2015年01月15日 22:41:43
2楼
尽量相差不大,保持在15%之内,当无法保证在这个范围时,1)采用不同管径敷设,2)加压差旁通阀,图集上就采用这种方法。
回复
勇者无疆
2015年01月16日 08:33:02
3楼
不同的采暖面积,热负荷不一样。如果面积相差不是太大的话管子可以选一样的。如果面积相差很大要选取不同的管径了
回复
lcz97144
2015年01月16日 08:53:29
4楼
勇者无疆 发表于 2015-1-16 08:33 不同的采暖面积,热负荷不一样。如果面积相差不是太大的话管子可以选一样的。如果面积相差很大要选取不同的 …你看过同一间房用管径不同的管道铺设了?没有施工经验纸上谈兵
回复
耳东陈
2015年01月16日 12:50:48
5楼
每个环路差别尽量小于10m
回复
tianway6
2015年01月17日 10:55:15
6楼
我们都是保证每个环路管长为100±15m。分集水器上有流量调节阀,可起到一定的流量调节作用。
回复
yujuny
2015年01月18日 11:52:37
7楼
铺设回路长度最长和最短差不超过20M,单个回路长度不超过120M
回复
li_512961805
2015年01月26日 21:04:23
8楼
同意楼上说法
回复
duidui23
2015年01月27日 14:26:37
9楼
同意楼上的说法
回复
wengfh
2015年01月28日 09:18:15
10楼
家装的话我一般是控制在90米左右,10%上下浮动。如果有个别的确实相差大的话,只能在分集水器上的阀门调节了。个人意见,呵呵
回复
co1422538913222
2015年01月29日 21:48:30
11楼
学习,顶贴
回复

相关推荐

APP内打开