1、供水方式选择: (1)、局部热水供应: ①、设计小时耗热量不超过293100kJ/h(约4个淋浴器耗热量)。 ②、热水用水点分散且耗热量不大的建筑,如只为洗手盆设热水供应的办公楼等。 ③、个别用水点对热水供应有特殊要求者,如供水时间、水温等。 (2)、设计小时耗热量超过293100kJ/h,宜采用集中热水供应。 (3)、供水管网: ①、在设有集中热水供应系统的建筑内,对用水量较大的公共浴室、洗衣房、厨房等用户,宜设单独的热水管网,以避免对其他用水点造成大的水量水压波动。
1、供水方式选择:
(1)、局部热水供应:
①、设计小时耗热量不超过293100kJ/h(约4个淋浴器耗热量)。
②、热水用水点分散且耗热量不大的建筑,如只为洗手盆设热水供应的办公楼等。
③、个别用水点对热水供应有特殊要求者,如供水时间、水温等。
(2)、设计小时耗热量超过293100kJ/h,宜采用集中热水供应。
(3)、供水管网:
①、在设有集中热水供应系统的建筑内,对用水量较大的公共浴室、洗衣房、厨房等用户,宜设单独的热水管网,以避免对其他用水点造成大的水量水压波动。
②、高层建筑内热水供应系统的垂直分区应与给水系统分区一致。
③、高层、多层高级旅馆建筑的顶层如为高标准套间客房,为保证其供水水压的稳定,宜设置单独的热水供水管,即不与其下层共用热水供水立管。
④、热水供水系统最不利点的供水压力应考虑卫生器具水嘴的水压要求。
⑤、水加热器宜位于热水供应系统的适中位置,应尽量避免热水出水干管过长、阻力损失大而造成用水点处冷、热水压力不平衡的问题。
2、循环方式选择:
(1)、小区集中热水供应系统:
①、小区集中热水供应系统应设热水回水总干管并设总循环泵,采用机械循环。热水回水总干管的设置应保证每栋建筑中热水干、立管中的热水循环。
②、当同一供水系统供单栋建筑内的热水供、回水管道布置相同或相近时,单体建筑的回水干管与小区热水回水总干管可采用导流三通连接
③、当同一供水系统供单体建筑内的热水供、回水管道布置不同时,应在单体建筑连接至小区热水回水总干管的回水管上设分循环泵或温度控制阀等保证循环效果,
(2)、单体建筑集中热水供应系统:
①、热水供应系统保证干管和立管的热水循环。
②、要求随时有不低于规定温度热水的建筑物,应保证支管中的热水循环。
③、热水循环宜采用机械循环的方式,高层建筑应采用机械循环系统。
④、高层建筑热水供应系统采用减压阀分区时,减压阀不能装在高、低区共用的热水供水干管
3、热水管道计算
①、小区内各建筑物的热水引入管可按该建筑物相应热水供应系统总干管的设计秒流量确定。
②、建筑物内热水供水管道的设计秒流量,同给水管道的设计秒流量计算。
③、卫生器具的热水给水额定流量、当量、支管管径和最低工作压力,见“建给”规范表3.1.14。
④、热水管道内的流速,见下表。
⑤、管道水头损失及局部水头损失计算同给水管道系统。
4、热水管网的布置和敷设
建筑内部热水管网的布置和敷设方法基本与生活给水(冷水)管网相同,总的原则是在安全供水(包括水量、水质、水压、水温)的前提下尽量使管线最短。
热水管网与给水(冷水)管网的不同之处主要体现在以下几个方面:
(1)、热水管网的配水立管始端、回水立管末端和支管上装设水龙头多于5个时,需装设阀门,使局部管段检修时不影响其它管段供水;同时,可利用阀门进行节流调节。
(2)、所有横管均应有与水流相反的坡度(i≥0.003),便于排气和泄水。排气装置设于配水横干管的最高点;泄水装置设于管网的最低点。
(3)、对于下行上给的全循环管网,为防止管网中析出的气体被带回循环管,每根配水立管循环管始端应接到相应立管最高点以下0.5m处。
(4)、为防止管道热胀冷缩产生的破坏,长直管段、立管与横管相连时应布置成自然补偿管段或设置管道伸缩器。
(5)、热水贮水罐和加热设备上的管道连接应严格按设备安装说明执行。