只看楼主

这个配电箱除了一个用电设备只能接一个设备外,还有什么问题

这个配电箱除了一个用电设备只能接一个设备外,还有什么问题 P50113-104310.jpg

P50113-104310.jpg

免费打赏
无间道
2015年01月14日 08:43:18
2楼
发错栏目了吧?
回复
huyong586569
2015年01月14日 09:26:41
3楼
你去查查施工用电规范,你的这个二级箱早就好淘汰了
回复
bo865519721
2015年01月14日 15:44:31
4楼
这个箱子没有保险丝 感觉报废了 我是小白
回复
攻城师112741
2015年08月28日 11:07:35
5楼
鑰屼笖n绾块兘鎺ラ敊浜
回复
攻城师112741
2015年08月28日 11:08:11
6楼
鑰屼笖涓
回复
qq_1444565694390
2015年10月11日 20:17:03
7楼
鏃╄娣樻卑浜嗭紝蹇呴』瑕佷竴闂镐竴婕忎繚涓
回复
qq_1434077243033
2016年02月02日 12:58:54
8楼
二级不能直接接设备,单相电无地线,不许接插座
回复
qq_1434077243033
2016年02月02日 13:25:10
9楼
电器安装板面,无电木板,重复接地线非双色线,电箱门上无连接线,每个地线接线柱上只能接一根线,要牢固
回复