配电房柜子上的电流表没指示,应该是什么原因造成的。如果想更换电流表,可以不用停电进行操作吗?
配电房柜子上的电流表没指示,应该是什么原因造成的。如果想更换电流表,可以不用停电进行操作吗?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-13 21:48 编辑
低压柜上电流表指示没电流时,不能一开始就想换电流表,需要确认是不是电流表坏了,还是线路存在开路现象。
1、用一根电线搭接电流互感器一端(注意,防止高压伤人),另一端搭电流表;再换另一端看电流表。
2、用同规格电流表接上线,逐一碰相关接线端子,看表有没有指示。
3、确认电流表损坏后,用电线把电流回路短接,再拆表,然后装上新表接上线后,拆掉短接线。
回复
3楼
支持楼上·~~~~短接好 二次侧不要开路
回复
4楼
谢谢了,各位 。
回复
5楼
跟着编号查线路,确认线路没有问题再考虑换表,手头如果有正常的表,可以不拆旧表直接把新表并联上去,这时指示不准确(因为旧表分流)但可以判断是否有指示,最后决定是否换表。
回复
6楼
短接电能表,用钳形电能表测试二次是否有电流,有电流换表,没电流查二次回路。
回复