怎么样估算采暖系统流量
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2015年01月13日 15:59:55
来自于采暖供热
只看楼主

比如一水泵温差10度,流量100立/H,估算提供热负荷是多少,

比如一水泵温差10度,流量100立/H,估算提供热负荷是多少,
qq_1421200785519
2015年01月15日 11:06:10
2楼
Q=C*G*△t
C=4.18Kj/(k*kg)
G=100m3/h
△t=10℃
Q=1161kw
回复
lcz97144
2015年01月15日 14:50:50
3楼
谢谢
回复
lcz97144
2015年01月15日 15:26:50
4楼
lcz97144 发表于 2015-1-15 14:50 谢谢热负荷=0.86*G*L*温差
回复
勇者无疆
2015年01月16日 08:42:38
5楼
热负荷=0.86*G*L*温差 如何得出的?
回复
lcz97144
2015年01月16日 08:49:19
6楼
应该是温差乘以流量再乘以0.86这个经过计算出的系数,这是个经验公式,需要快速估算时用的,设计时候又是另回事
回复
waj6262
2015年01月16日 09:03:10
7楼
热负荷 Q=C*G*△t (kW) 公式没有错,C=4.18Kj/(k*kg),△t=10℃,但问题出在流量100m3/h上,公式中的流量单位应为kg/s。若采用m3/h,可近似乘以1000kg/m3,再除3600s,即二项合并为乘1/3.6。
回复
qq_1423144838689
2015年02月08日 12:16:19
8楼
谢谢,我是搞空气能工程的
回复

相关推荐