再次看电路图,又发现关于电流互感器和电压互感器的问题
星夜梦话
2015年01月12日 20:40:17
只看楼主

原以为已经把接线图看懂了,再次打开发现还是有很多地方不是很懂1、图二中TA 1000/5/5A 0.2/5P/5P具体是什么意思2、图二中TA 300/5/5A 0.5/5P ZTA 50/1A是什么意思3、图三中电压互感器的参数表示一次侧电压10/根号3,二次侧电压0.1/根号3和0.1/3,为什么二次侧开三角的电压不是0.1/3而不是根号3谢谢

原以为已经把接线图看懂了,再次打开发现还是有很多地方不是很懂
1、图二中TA 1000/5/5A 0.2/5P/5P具体是什么意思
2、图二中TA 300/5/5A 0.5/5P ZTA 50/1A是什么意思
3、图三中电压互感器的参数表示一次侧电压10/根号3,二次侧电压0.1/根号3和0.1/3,为什么二次侧开三角的电压不是0.1/3而不是根号3
谢谢

5.jpg


7.jpg


57.jpg

免费打赏
wboy8759
2015年01月12日 21:40:57
2楼
1、图二中TA 1000/5/5A 0.2/5P/5P——TA表示电流互感器(Transformer Ampere), 1000/5/5A 表示三个绕组的变流比,0.2/5P/5P表示1个0.2级精度的二次测量绕组、两个5P级的二次保护绕组。
2、图二中TA 300/5/5A 0.5/5P ZTA 50/1A——TA 300/5/5A 0.5/5P表示电流互感器三个绕组的变流比,一个0.5级的二次测量绕组和一个5P级的二次保护绕组;ZTA 50/1A表示 零序电流互感器(Zero sequence Transformer Ampere),变流比50/1A。
3、图三中电压互感器的参数表示一次侧电压10/根号3,二次侧电压0.1/根号3和0.1/3,为什么二次侧开三角的电压不是0.1/3而不是根号3——3个二次开口三角性绕组为首尾顺向连接,其开口处的电压是各绕组二次电压的相量和(零序电压), 无单相接地故障时为0V,有单相接地故障时最大输出为100V,故变比取100V的1/3。
回复
liushibo422
2015年01月12日 21:51:21
3楼
大神解释的很到位,把英语都弄出来了,印象深刻!
回复
星夜梦话
2015年01月12日 22:24:16
4楼
wboy8759 发表于 2015-1-12 21:40 1、图二中TA 1000/5/5A 0.2/5P/5P——TA表示电流互感器(Transformer Ampere), 1000/5/5A 表示三个绕组 …其他的都明白了,就是1000/5/5A 变流比不是很理解,变流比是多少,是两个1000/5吗? 而50/1A变流比就是50吗?
回复
云飘飘
2015年01月13日 05:41:41
5楼
需要看看电力工程设计手册。
回复
wboy8759
2015年01月13日 09:41:32
6楼
星夜梦话 发表于 2015-1-12 22:24 其他的都明白了,就是1000/5/5A 变流比不是很理解,变流比是多少,是两个1000/5吗? 而50/1A变流比就是50 …是的,1000/5/5A就是指有两个1000/5A的二次绕组(变比值等于200),而50/1A变流比值就是50。
回复
shenzhen_aut
2015年01月13日 09:45:53
7楼
:)

以前还真没有注意到这个问题,学习了
回复
星夜梦话
2015年01月13日 18:59:22
8楼
wboy8759 发表于 2015-1-13 09:41 是的,1000/5/5A就是指有两个1000/5A的二次绕组(变比值等于200),而50/1A变流比值就是50。“0.2/5P/5P表示1个0.2级精度的二次测量绕组、两个5P级的二次保护绕组”不应该是有三个变流比吗?按上面的理解只有两个200的变流比啊
回复
wboy8759
2015年01月13日 22:56:55
9楼
星夜梦话 发表于 2015-1-13 18:59 “0.2/5P/5P表示1个0.2级精度的二次测量绕组、两个5P级的二次保护绕组”不应该是有三个变流比吗?按上面的 …呵呵,“0.2/5P/5P” 表明有3个二次绕组。是你图中的变比“1000/5/5A”少写了一个“/5” (或/1)哦,正确的是“1000/5/5/5A”(或1000/1/5/5A)——其中1000是一次绕组的额定电流,后面的3个5分别表示3个二次绕组的额定输出电流(如果是1的,则为1A)。
回复
半仙鲁
2015年01月14日 12:24:54
10楼
wboy8759 发表于 2015-1-12 21:40 1、图二中TA 1000/5/5A 0.2/5P/5P——TA表示电流互感器(Transformer Ampere), 1000/5/5A 表示三个绕组 …“3个二次开口三角性绕组为首尾顺向连接” 3个什么意思啊 我知道开口三角是为了侧零序电压 ,也知道单相接地时最大电压是100V,可是还是不理解为什么是100/3V,100的1/3怎么理解?谢谢
回复
yangpeng2013yang
2015年01月14日 12:33:08
11楼
wboy8759 发表于 2015-1-12 21:40 1、图二中TA 1000/5/5A 0.2/5P/5P——TA表示电流互感器(Transformer Ampere), 1000/5/5A 表示三个绕组 …准确解答,鄙人也有所收获,谢谢,楼主大人明白没?
回复

相关推荐