SPD的Up是什么意思?是越低越好吗?
hze1657
hze1657 Lv.2
2015年01月12日 15:23:31
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,Up和Uw又是什么关系?

如题,Up和Uw又是什么关系?
免费打赏
dianqipanli
2015年01月12日 17:50:42
2楼
Up-电压保护水平。
似与与防雷级别有关。
回复
sense1982
2015年01月19日 10:22:27
3楼
Up为浪涌保护器的电压保护水平,Uw是设备的耐冲击电压值,Up值应低于Uw值,目前Up的最普遍的认识是Up值越低越好,但实际上随着Up值的减小,SPD的最大持续电压耐受值Uc也会降低,更易损坏,且如果Up值过低,SPD在电源系统瞬态过电压情况下较容易启动,这大大降低了SPD的寿命,因此,我认为Up值的选择还是要根据实际应用情况来定,选择最适用的而非单纯追求纸面参数最好的SPD。

快乐的伞兵说的有道理,Up值不是越低越好

回复
hze1657
2015年01月22日 14:18:45
4楼
sense1982 发表于 2015-1-19 10:22 Up为浪涌保护器的电压保护水平,Uw是设备的耐冲击电压值,Up值应低于Uw值,目前Up的最普遍的认识是Up值越低 …哦哦,我懂了,受教了
回复
云飘飘
2015年01月23日 05:57:35
5楼
电压保护水平,越低越好。
回复
sense1982
2015年03月09日 16:20:54
6楼
本帖最后由 sense1982 于 2015-3-9 16:22 编辑

这篇文章分享给你看看,说的挺有道理的。
回复

相关推荐

APP内打开