钢结构节点深化后的成果,到底有没有经过设计验算复核啊?
kv123
kv123 Lv.12
2015年01月12日 14:57:19
只看楼主

比如说密集焊缝的热应力?焊缝过多对钢材的损伤?钢筋穿型钢对节点强度的削弱?这些东西经常深化公司做完就算了,如果要复核该怎么复核呢?每个节点都用有限元分析吗?还是说这些削弱和损伤实际上是不重要的?

比如说密集焊缝的热应力?
焊缝过多对钢材的损伤?
钢筋穿型钢对节点强度的削弱?

这些东西经常深化公司做完就算了,如果要复核该怎么复核呢?每个节点都用有限元分析吗?

还是说这些削弱和损伤实际上是不重要的?
kv123
2015年01月14日 17:28:16
12楼
wxd2000___ 发表于 2015-1-14 17:03 前两条在节点设计时要尽量从构造上避免,第三条规范上有的规范上有,但是实际上深化后不做的也挺多的,所以有此一问
回复

相关推荐

APP内打开