钢结构节点深化后的成果,到底有没有经过设计验算复核啊?
kv123
kv123 Lv.12
2015年01月12日 14:57:19
只看楼主

比如说密集焊缝的热应力?焊缝过多对钢材的损伤?钢筋穿型钢对节点强度的削弱?这些东西经常深化公司做完就算了,如果要复核该怎么复核呢?每个节点都用有限元分析吗?还是说这些削弱和损伤实际上是不重要的?

比如说密集焊缝的热应力?
焊缝过多对钢材的损伤?
钢筋穿型钢对节点强度的削弱?

这些东西经常深化公司做完就算了,如果要复核该怎么复核呢?每个节点都用有限元分析吗?

还是说这些削弱和损伤实际上是不重要的?
免费打赏
a1174438901
2015年01月12日 18:23:57
2楼
希望有人可以解决楼主的问题
回复
qxb7065
2015年01月12日 19:29:22
3楼
应该都是设计验算过了才深化的吧
回复
kv123
2015年01月13日 06:28:47
4楼


现在基本上是直接让深化的去做了,一般深化的画图而己,哪里考虑那么多?设计也不管后期
回复
wgsych
2015年01月13日 09:34:22
5楼
这些问题都很实际,待高手回答啊
回复
勇攀高峰
2015年01月13日 09:42:05
6楼
这是个好提议,有待商量。
回复
qxb7065
2015年01月13日 18:56:06
7楼
kv123 发表于 2015-1-13 06:28 现在基本上是直接让深化的去做了,一般深化的画图而己,哪里考虑那么多?设计也不管后期我一般是自己设计 自己深化
回复
kv123
2015年01月13日 20:59:47
8楼
qxb7065 发表于 2015-1-13 18:56 我一般是自己设计 自己深化那么请问你是怎么考虑密集焊缝的应力的呢?如果梁钢筋穿钢板,是否做补强板呢?
回复
dongzhicao1988
2015年01月14日 09:18:19
9楼
楼主说的好高大上啊
回复
wxd2000___
2015年01月14日 17:01:26
10楼
理论上这些都要考虑啊
回复
wxd2000___
2015年01月14日 17:03:36
11楼
前两条在节点设计时要尽量从构造上避免,第三条规范上有的