本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-11 20:23 编辑 由于工期要求,脚手架需从2层开始悬挑,悬挑高度为27m,计划立杆纵距1.5m,立杆横距0.8m,内杆距墙0.25m,步距1.8m,型钢采用18号工字钢,查阅最新JGJ130-2011,用品茗软件计算 如下图1、2、3。 计算结果立杆稳定性,水平钢梁稳定性不符合要求,水平支撑梁抗弯强度不符合要求。此处未加入钢丝绳卸荷(因最新JGJ130-2011不再提及钢丝绳卸荷,仅老版本JGJ130-2001有提及钢丝绳卸荷,具体计算方法不明确,若有朋友指导具体计算方法及出处,恳请告之,万分感谢)。
由于工期要求,脚手架需从2层开始悬挑,悬挑高度为27m,计划立杆纵距1.5m,立杆横距0.8m,内杆距墙0.25m,步距1.8m,型钢采用18号工字钢,查阅最新JGJ130-2011,用品茗软件计算 如下图1、2、3。
计算结果立杆稳定性,水平钢梁稳定性不符合要求,水平支撑梁抗弯强度不符合要求。此处未加入钢丝绳卸荷(因最新JGJ130-2011不再提及钢丝绳卸荷,仅老版本JGJ130-2001有提及钢丝绳卸荷,具体计算方法不明确,若有朋友指导具体计算方法及出处,恳请告之,万分感谢)。
用软件计算加入钢丝绳卸荷后,钢丝绳卸荷参数如图4,软件计算可满足要求。
小弟在此请教各位有类似施工经验的大神,钢丝绳卸荷的计算方法如何考虑,通常如何布置钢丝绳可以保证卸荷,因为超过20 m,需要专家论证,若能详细告知计算方法,不胜感激。