本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑 1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑
1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)
2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?
3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?
53楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流
回复
54楼
路过。学习一下。。
回复
55楼
确实也有很多不懂啊。需要学习。
回复
56楼
答:
1、第一张图中红色圈的部分穿心式零序电流互感器,用于馈线单相接地故障保护;母线下两个箭头是手车式开关的主导电插头插座(相当于隔离开关);
2、第二张图中是三绕组母线电压互感器,绕组的中性点要接地,以便取得一相对地电压;右边哪个是过压消弧保护器,防止本段10kV系统发生单相接地故障时可能产生的铁磁谐振过电压;
3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),这个图画的是采用了发电机中性点经小电阻接地方式,用于电缆线路较多的配电网的单相接地保护(必须跳闸)。楼主高人
回复
57楼
1、那个是零序电流互感器!测量零序电流的!
2、电压互感器中性点一般会接地,右边哪个是过压消弧保护器,防止本段10kV系统发生单相接地故障时可能产生的铁磁谐振过电压;
3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),这个图画的是采用了发电机中性点经小电阻接地方式,
回复
58楼
感谢楼主分享好资料
回复
59楼
感谢楼主分享好资料
回复