关于10KV主线路接线图的几个问题
星夜梦话
2015年01月10日 18:54:09
只看楼主

本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑 1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?

本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-10 19:35 编辑

1、第一张图中红色圈的部分是什么东西,有什么用?母线下两个箭头是什么意思(不懂怎么描述别见怪)
2、第二张图中那个是电压互感器吗?为什么要接地,右边哪个是避雷器吗?
3、第三张图两边各接两台内燃发电机(10.5kV),那么这个图时画的是什么,有什么作用,谢谢了?


360截图20150110175652957.jpg


360截图20150110185923804.jpg


360截图20150110192806961.jpg

免费打赏
qq_1414459448555
2015年01月14日 14:42:14
33楼
学(fu)习(xi)了顶起:lol
回复
beida_energy
2015年01月14日 15:13:33
34楼
wfhtxyh8865583 发表于 2015-1-14 13:49 电压互感器的一次的中性点也接地谢谢回复!
回复
1wilson
2015年01月14日 23:38:38
35楼
不错 , 有学习意义
回复
tiger7895
2015年01月15日 13:59:01
36楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
萨瓦迪
2015年01月15日 21:47:19
37楼
学习学习学习
回复
wangxf
2015年01月15日 22:30:34
38楼
看一看,学习学习!
回复
zjschf77611
2015年01月16日 00:03:12
39楼
PT一次中性点直接接地,是测量线路接地故障用的;
回复
zzzone123456
2015年01月16日 00:22:56
40楼
零序电流互感器
回复
zzzone123456
2015年01月16日 00:23:50
41楼
掌中兲坣 发表于 2015-1-10 19:27 1、那个是零序电流互感器!测量零序电流的!2、电压互感器中性点一般会接地,右边那个是电流互感器3、母 …第二张图,电压互感器中性点一般会接地,右边那个是电流互感器
回复
zzzone123456
2015年01月16日 00:25:58
42楼
星夜梦话 发表于 2015-1-12 19:07 谢谢了,那50/1是什么意思?第三个问题:小电阻接地