条文冲突,望帮助选择
山东蒙山
2015年01月10日 13:47:12
只看楼主

根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-20033. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。这是一个强制性条文,却是一个普通实行规范但是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.6 .6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;这是一个一般性条文,但是却是一个专业性规范, 两个条文有一些冲突,应采用强制性条文,但是后一条是专业性规范,且发布较晚,不知道应该采用拿一条,现求助大家探讨一下

根据《 建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003 3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。这是一个强制性条文,却是一个普通实行规范
但是《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 5.2.6 .6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;这是一个一般性条文,但是却是一个专业性规范, 两个条文有一些冲突,应采用强制性条文,但是后一条是专业性规范,且发布较晚,不知道应该采用拿一条,现求助大家探讨一下
免费打赏
心平气和1118
2015年01月10日 16:41:03
2楼
同问。。。。。。私下以为要满足强条
回复
lock0570
2015年01月10日 23:59:53
3楼
恩,我刚好取150这个值
回复
云飘飘
2015年01月12日 05:58:26
4楼
按照150取,两边规范都不违反。
回复
慈悲
2015年01月12日 13:16:56
5楼
这个已经有专家回复了,看水源呐,水源不同间距不一样
回复
晴天°
2015年01月14日 13:37:12
6楼
对于生活泵供水的情况下,按150mm执行;对于转输水泵供水的情况下,可按100mm执行。