传说中的烂工程!领教了
keqianggod
keqianggod Lv.4
2015年01月09日 20:48:44
来自于热泵工程
只看楼主

有个小区的地源系统坏了~打电话要去修,一看是模块化地源热泵的。检测大部分压缩机都进水!!{:1_105:}没看错!是大部分!几十台!后来问了~原来是地下系统换热不够,并且还漏水。每年都运来好多盐加进去了!结果看图片吧~水管都腐蚀成这样了

2013-07-27_10-26-35_983.jpg 2013-07-27_10-27-01_524.jpg
有个小区的地源系统坏了~打电话要去修,
一看是模块化地源热泵的。检测大部分压缩机都进水!!{:1_105:}没看错!是大部分!几十台!
后来问了~原来是地下系统换热不够,并且还漏水。
每年都运来好多盐加进去了!结果看图片吧~水管都腐蚀成这样了

2013-07-27_10-26-35_983.jpg


2013-07-27_10-27-01_524.jpg

免费打赏
宝贝佳林
2015年01月12日 14:26:22
2楼
施工监管不到位,施工单位没有诚信 早晚会出问题,倒霉的是业户。
回复
fortunemin
2015年01月12日 18:10:51
3楼
请问楼主,原因是什么啊?有没分析过?是材料选择不当还是施工安装质量?

像这样的问题,确实坏影响比较大,影响整个行业啊
回复
keqianggod
2015年01月12日 20:41:35
4楼
fortunemin 发表于 2015-1-12 18:10 请问楼主,原因是什么啊?有没分析过?是材料选择不当还是施工安装质量?像这样的问题,确实坏影响比较 …没错,像佳林说的。地下换热系统总共打了100眼井。单U100米的。供给3万多平的小区用,肯定不够啊。并且地下换热系统还漏水!地下水位是10米左右!常年用一台40立方100米扬程的潜水泵往里打水!最可笑的是这么大的潜水泵竟然用63的PE管!而实际上水量17.8立方!(期间我根据机组症状判断上水量不足,小区物业经理就是不相信!)每台的机组保护基本都扯下,没水流保护,没高低压保护,没电流保护==机组控制器只当开关用!温度探头有的都在地上放着,没绑在水管上!!机组没本事修啊!就修好迟早也是完蛋!!
回复
wangxueleiyy
2015年01月13日 10:28:24
5楼
烂工程无处不在
回复
guojunfeng321
2015年01月13日 16:44:42
6楼
真的是搞工程就怕那些不懂行的搞管理,瞎管
回复
zsp609953808
2015年01月14日 10:19:09
7楼
烂工程,严重污染了地下水,要求严惩责任公司
回复
一夜江湖之路人
2015年01月14日 16:43:51
8楼
低价工程造就劣质工程,业主一味只想低价,却不知最后吃亏的还是自己
回复
飘花儿
2015年01月19日 09:06:27
9楼
jixianlang 发表于 2015-1-14 16:43 低价工程造就劣质工程,业主一味只想低价,却不知最后吃亏的还是自己吃亏的是老百姓啊
回复
财源滚滚
2015年01月20日 14:20:31
10楼
有许多建设方老板自以为是,不重视技术,只找了些自己亲信管理,正在懂得也就不愿意说了,爱烂就烂吧。
回复
暖通新人曾
2015年01月21日 09:59:43
11楼
监管不到位,把关不好~~~很多为了灰色收入~~~
回复

相关推荐

APP内打开