一段3公里的电缆,今天停掉 ,电缆头上都有接地,为什么会有残余电流?
一段3公里的电缆,今天停掉 ,电缆头上都有接地,为什么会有残余电流?
12楼
以前书上看到过电容问题,实际中还真没有遇见过,不过在操作中,验电、放电流程该有的还得有
回复
13楼
chenff081720 发表于 2015-1-10 08:05 这种情况也遇到过 电缆上有微弱的感应电 后来把A、B保险丝拉了就好了AB保险?什么位置的
回复
14楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2015-1-11 06:59 编辑 5044287nevsaynev2008 发表于 2015-1-10 21:59 请问各位,小弟不知道怎么放电,给讲讲呗用放电棒。
回复
15楼
showin3690 发表于 2015-1-10 22:59 AB保险?什么位置的就是末端指示灯上的 电还有电 只是很微弱 所以直接忽略了:D
回复
16楼
都有电磁感应的吧。
回复
17楼
nevsaynev2008 发表于 2015-1-10 21:59 请问各位,小弟不知道怎么放电,给讲讲呗低压电缆放电比较简单, 就是用绝缘导线反复短接相导体就行了,直到看不到火花。
回复
18楼
电缆的电容效应
回复
19楼
chenff081720 发表于 2015-1-11 07:45 就是末端指示灯上的 电还有电 只是很微弱 所以直接忽略了末端指示灯?什么东西
回复
20楼
谢谢各位了,17楼让我一下就明白了
回复