某框架核心筒结构内墙厚度
正道的光
2015年01月07日 10:55:04
只看楼主

在做一框架核心筒结构,剪力墙抗震等级为二级,只有一层地下室层高4200,核心筒部分的筏板顶标高为-5.500m,核心筒内墙的厚度怎么取值,看了好多图,都是核心筒外围的墙按规范构造、轴压比之类的确定的,我也明白他们为什么这样取值。但是核心筒内部的都是取值200厚的墙,《高规》9.1.7规定最小160,但是不需要满足《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25。核心筒内墙不需要满足这一条吗

2015年01月07日 11:29:16
2楼
核心筒内墙受力小,且受到外墙的约束,200厚能满足要求
回复
wxf20072008
2015年01月07日 11:53:34
3楼
请再仔细看看规范就明白了
回复
正道的光
2015年01月07日 14:21:39
4楼
wxf20072008 发表于 2015-1-7 11:53 请再仔细看看规范就明白了规范哪一部分能解决
回复
正道的光
2015年01月07日 14:23:17
5楼
请大家指教
回复
wxf20072008
2015年01月07日 15:34:23
6楼
liukk5173 发表于 2015-1-7 14:21 规范哪一部分能解决看下高规看下高规
回复
niuch403
2015年01月09日 14:57:14
7楼
看来你还没有理解规范啊,请这位仁兄先理解《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25“中关于无支长度的1/20的含义吧
回复
箐竹
2017年07月21日 10:33:32
8楼
求解,怎么没看到高手回复
回复

相关推荐

APP内打开