★请教:埋弧自动焊功率问题,谢谢
洛学
洛学 Lv.12
2007年10月17日 16:31:12
只看楼主

一个项目,甲方提供设备资料如下:“埋弧自动焊 型号ZD5-1000 1、驱动电机2台:0.55kW/台;2、升降电机1台:0.75kW/台;3、配2台焊接电源:68kW/台”,甲方能提供的就这些资料。请教:第一,设备功率如何确定,是否应为0.55+0.75+2×68=137.85kW第二,配2台焊接电源是否可以认为它为多头直流电焊机,因为《工业与民用配电设计手册》中需要系数表,将直流电焊机分为“单头直流电焊机和多头直流电焊机”,所以确定需要系数时不知道该选择那一个。

一个项目,甲方提供设备资料如下:
“埋弧自动焊 型号ZD5-1000 1、驱动电机2台:0.55kW/台;2、升降电机1台:0.75kW/台;3、配2台焊接电源:68kW/台”,甲方能提供的就这些资料。
请教:
第一,设备功率如何确定,是否应为0.55+0.75+2×68=137.85kW
第二,配2台焊接电源是否可以认为它为多头直流电焊机,因为《工业与民用配电设计手册》中需要系数表,将直流电焊机分为“单头直流电焊机和多头直流电焊机”,所以确定需要系数时不知道该选择那一个。

由于本人对埋弧自动焊不了解,请教朋友们能够帮忙,谢谢
另外,埋弧自动焊ZD5-1000,根据《GB/T10249-1988电焊机型号编制方法》,ZD5-1000仍属于弧焊整流器。

相关推荐

APP内打开