在表中最后有一句叙述“本表不适于生产厂家制造的配电装置”如何理解?表示不懂,但凡是配电柜不都是生产厂家生产出来的吗?
在表中最后有一句叙述“本表不适于生产厂家制造的配电装置”如何理解?表示不懂,但凡是配电柜不都是生产厂家生产出来的吗?
2楼
看表中最后一句,如何理解
回复
3楼
成套配电装置你买来后里面电器布置包括接线都已经做好了,出厂就应该是合格产品,你只需连接电源线就能使用了。这个表格应该针对的是自己布置电器和箱内电线连接,所以对电气净距提出了要求。
回复
4楼
也就是说不能用这个表的数据来比对产品内部的电气间距。举例说象断路器的触头间距。理论上开关柜内部母排之类的间距也不在此表之内,但由于一般的设计规范及使用习惯,对类产品还是要范合上表的。
回复
5楼
说的就是这个,开关柜、配电柜到来后,是否可以按照此标准进行验收?