如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,谢谢
如果剪力墙厚200,端部需要做一个400x400的端柱,请问在PKPM里这个端柱是按框架柱输入还是按400厚剪力墙输入?
配筋时,端柱是按剪力墙配筋还是按SATWE计算结果按框架柱配筋呢?
新手,望高手解答,谢谢
2楼
此柱上如果擱支有大梁,是按框架柱输入为好。如果是按框架柱输入,当然应该按框架柱配筋。
回复
3楼
没人来回答哦
回复
4楼
一般是按框架柱输入,如果算参数过不了,可以按墙输入,配筋时一般都按框架柱配,分为加密区和非加密区,同时非加密区也要满足边缘构件的最低要求。
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-6 12:18 一般是按框架柱输入,如果算参数过不了,可以按墙输入,配筋时一般都按框架柱配,分为加密区和非加密区,同 …那剪力墙的钢筋要伸入柱里锚固吗?
回复
6楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-6 12:18 一般是按框架柱输入,如果算参数过不了,可以按墙输入,配筋时一般都按框架柱配,分为加密区和非加密区,同 …看图集12G901-1里的构造要求吧。
回复
7楼
绿萝1321 发表于 2015-1-6 10:18 没人来回答哦此柱上如果擱支有大梁,是按框架柱输入。如果是按框架柱输入,当然应该按框架柱配筋。
回复
8楼
绿萝1321 发表于 2015-1-6 14:27 那剪力墙的钢筋要伸入柱里锚固吗?剪力墙的水平筋钢筋要伸入柱里锚固
回复
9楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-6 12:18 一般是按框架柱输入,如果算参数过不了,可以按墙输入,配筋时一般都按框架柱配,分为加密区和非加密区,同 …“一般”是什么意思,要明确,“如果算参数过不了,可以按墙输入,”——不能这样退缩的,要加大端柱使参数过得去。
回复
10楼
端柱就是剪力墙的一部分,为啥要锚固
回复
11楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。。。东西不错
回复