制冷中的过热度不是很明白
xinghuore106106
2015年01月05日 15:40:15
来自于制冷技术
只看楼主

求大神讲解一下过热度方面的问题,过热度的话可以说成是一个或者两个吗

求大神讲解一下过热度方面的问题,过热度的话可以说成是一个或者两个吗
免费打赏
killzx99
2015年01月08日 08:36:35
12楼
xinghuore106106 发表于 2015-1-6 10:11 谢谢!请问教授0.5kg/cm2与10kg/cm可以说成是0.5公斤。10公斤吗?1kg/cm2为什么说是1个压or1公斤因为1kg/cm2 *10N/kg=10N/cm2=100000N/m2=1*10^5Pa=1atm也就是1个大气压了所以说成是1个压 至于说成是1kg实际是省略了后面的/cm2不够科学
回复
weibo_1420511488926
2015年01月09日 15:46:55
13楼
制冷循环中相同蒸发压力下制冷剂的过热温度与饱和温度之差
回复
qiandu12
2015年01月09日 16:30:29
14楼
暖通设备,热水空调: w w w.quanyi-china.com
回复
wzm437
2015年01月12日 16:09:49
15楼
对设备没有研究很多年了
回复
adingkgb
2015年01月12日 22:12:29
16楼
制冷系统中所说的过热度,指的是当前工质的实际温度,与当前压力下对应的饱和温度之间的温差。
一般情况下在蒸发器或冷凝器内,工质处于气液共存状态,此时的工质温度和压力是一一对应的,也就不存在温差(过热度或过冷度)
但在冷凝器出口,此时工质已经全部凝结为液态,随着温度的进一步降低,压力却不能继续降低,此时工质的实际温度已经低于当前压力下,工质在气液共存状态所对应饱和温度,这是过冷
而在压缩机排气口和回气口,此时工质处于蒸汽状态,且实际温度高于工质当前压力气液共存状态所对应饱和温度,此为过热度
回复
土哥
2015年01月19日 09:15:24
17楼
好东西,谢谢哦
回复
qq_1422010657339
2015年01月23日 19:27:15
18楼
你好 过热度 就是 蒸发压力所对应的饱和温度减去蒸发温度的值就是过热度。
回复
qq_1422010657339
2015年01月23日 19:28:17
19楼
ganggang1589 发表于 2015-1-23 19:27 你好 过热度 就是 蒸发压力所对应的饱和温度减去蒸发温度的值就是过热度。记得加分奥
回复
co1422323451554
2015年01月27日 10:24:42
20楼
长知识了。顶
回复
堆堆
2015年01月27日 14:36:50
21楼
哦 是这样啊 长知识了
回复

相关推荐

APP内打开