1、节点设计中,有些位置即可以用焊接连接,也可用螺栓连接,实际工程采用原则是怎样的?2、热轧标准型钢、焊接型钢,实际工程中是如何采用的,是热轧标准型钢里找不到合适的截面才用焊接型钢,还是直接用焊接型钢,焊接型钢的钢板厚度有何限制?3、柱脚设计中,刚接柱脚与铰接柱脚一般是如何采用,下面的混凝土基础一般是要比柱脚底面面积大多少比较合适?
1、节点设计中,有些位置即可以用焊接连接,也可用螺栓连接,实际工程采用原则是怎样的?
2、热轧标准型钢、焊接型钢,实际工程中是如何采用的,是热轧标准型钢里找不到合适的截面才用焊接型钢,还是直接用焊接型钢,焊接型钢的钢板厚度有何限制?
3、柱脚设计中,刚接柱脚与铰接柱脚一般是如何采用,下面的混凝土基础一般是要比柱脚底面面积大多少比较合适?
2楼
1、重型钢结构中一般多用焊接,轻钢中多用栓接,尽量减少现场焊接。
2、根据设计的跨度和高度和吊车的吨位来说,大部分时候门钢中,热轧的型钢都有所浪费,所以采用焊接的节省材料,尤其是变截面可以更好的针对弯矩的变化。热轧的H型钢且不行。
3、5吨以上吊车的最好采用刚接柱脚,当然软件一般默认的都是带吊车和多层结构都采用刚接。基础短柱和柱脚尤其是刚接的,距离螺栓的最小距离,规范有最小规定。自己去查找。
回复
3楼
非常感谢!
回复
4楼
接着问:
4、梁梁节点,梁柱节点刚接与铰接如何选用,如梁与柱弱轴连接、连续梁中间跨与主梁连接,何时用刚接,何时用铰接?
5、梁柱连接极限受弯承载力(抗规8.2.8条)满足如何调整呢?
回复
5楼
同求啊 多谢楼主提出
回复