各位大神,本人最近工作中,遇到这样的问题,塑壳断路器和框架断路器,电流流过的方向,一般都是从断路器的上进下出,若发电方向电流从断路器下进上出,对断路器是否有影响?是否可行?求教!
各位大神,本人最近工作中,遇到这样的问题,塑壳断路器和框架断路器,电流流过的方向,一般都是从断路器的上进下出,若发电方向电流从断路器下进上出,对断路器是否有影响?是否可行?求教!
22楼
powerdxh 发表于 2015-1-5 10:56 正常情况下,都是电源端进行,负荷端出线,这个是配电方向,若发电方向,从断路器负荷端进行,电源端出线 …最好发电机输出端接断路器的上侧,因为开关的电源端装有息弧结构都是静触头装有息弧装置而负荷端都是动触头和操作机构相绞接没有息弧结构,逆向使用虽然也能用但是即不合理又不安全。
回复
23楼
ssqqugamd 发表于 2015-1-8 11:35 最好发电机输出端接断路器的上侧,因为开关的电源端装有息弧结构都是静触头装有息弧装置而负荷端都是动触 …谢谢,安全第一!
回复
24楼
可以使用,但是得降容使用。具体原因记不清了,好像是灭弧能力的原因。
回复