断路器电流方向问题
powerdxh
powerdxh Lv.3
2015年01月05日 09:25:15
只看楼主

各位大神,本人最近工作中,遇到这样的问题,塑壳断路器和框架断路器,电流流过的方向,一般都是从断路器的上进下出,若发电方向电流从断路器下进上出,对断路器是否有影响?是否可行?求教!

各位大神,本人最近工作中,遇到这样的问题,塑壳断路器和框架断路器,电流流过的方向,一般都是从断路器的上进下出,若发电方向电流从断路器下进上出,对断路器是否有影响?是否可行?求教!
免费打赏
beida_energy
2015年01月05日 10:08:51
2楼
如果是普通电磁式断路器,进线方式很灵活,上进、下进没有任何影响。
因为断路器就是检测电流异常,跟流过时的瞬时极性没有关系。
回复
ssqqugamd
2015年01月05日 10:21:54
3楼
没有问题!就是不安全!一般都是上电源下为负荷,你反过来使用会给人造成错觉误触电。
回复
powerdxh
2015年01月05日 10:50:10
4楼
beida_energy 发表于 2015-1-5 10:08 如果是普通电磁式断路器,进线方式很灵活,上进、下进没有任何影响。因为断路器就是检测电流异常,跟流过 …配电和发电选用的塑壳断路器 (热磁式),短路情况是,极限分段能力方面有影响么?是否会出现飞弧现象?导致相间短路?多谢!
回复
powerdxh
2015年01月05日 10:56:11
5楼
ssqqugamd 发表于 2015-1-5 10:21 没有问题!就是不安全!一般都是上电源下为负荷,你反过来使用会给人造成错觉误触电。正常情况下,都是电源端进行,负荷端出线,这个是配电方向,若发电方向,从断路器负荷端进行,电源端出线,是否可以?
回复
beida_energy
2015年01月05日 12:02:07
6楼
powerdxh 发表于 2015-1-5 10:50 配电和发电选用的塑壳断路器 (热磁式),短路情况是,极限分段能力方面有影响么?是否会出现飞弧现象?导 …那是个参数选择问题,你得验证短路点的极限参数,然后选择动作值,跟电流方向没有关系。
回复
powerdxh
2015年01月05日 13:30:24
7楼
beida_energy 发表于 2015-1-5 12:02 那是个参数选择问题,你得验证短路点的极限参数,然后选择动作值,跟电流方向没有关系。恩,清楚了,那如果不是热磁式断路器,电子式断路器,会不会有影响?
回复
lesonlee
2015年01月05日 13:33:29
8楼
個人觀點~僅供參考~

去年年底咱們這裡(海峽對岸)的製造商做過技術研討會~
印象中~
因為構造的原因~
一端為脫扣固定端子~
一端為脫扣移動端子~
故其反接會降低其消弧能力~
迫使其啟斷(interrupted)能力減少~

實際原由還是請製造廠商說明呗!
回复
powerdxh
2015年01月05日 14:59:16
9楼
lesonlee 发表于 2015-1-5 13:33 個人觀點~僅供參考~去年年底咱們這裡(海峽對岸)的製造商做過技術研討會~谢谢,说的很对!
回复
beida_energy
2015年01月05日 18:09:41
10楼
powerdxh 发表于 2015-1-5 13:30 恩,清楚了,那如果不是热磁式断路器,电子式断路器,会不会有影响?电子式的肯定不行!你懂的。
回复
云飘飘
2015年01月06日 06:30:48
11楼
需要专用断路器。
回复

相关推荐