10kV 小电阻接地系统
chenchf68
chenchf68 Lv.4
2015年01月04日 18:59:01
来自于变压器
只看楼主

有个项目,上海的。35KV/10kV变压器,要求10kv侧小电阻接地,接地电阻5.77欧姆,俩个设计院给出的接地电阻的电流互感器的配置却不同,请问什么原因?请大师们知道,谢谢! 接地电阻与变压器中性点的链接电缆(红色线)怎么选?

有个项目,上海的。35KV/10kV变压器,要求10kv侧小电阻接地,接地电阻5.77欧姆,俩个设计院给出的接地电阻的电流互感器的配置却不同,请问什么原因?请大师们知道,谢谢!

接地电阻与变压器中性点的链接电缆(红色线)怎么选?



截图01.jpg


截图02.jpg

免费打赏
lesonlee
2015年01月05日 09:48:13
2楼
個人觀點~僅供參考~

僅就俺這裡(海峽對岸)的方式說明如下---

10kV/1.732/5.77=1000.6A
故NGR01選用電阻(/抗)比較保守~
NGR06選用是較為經濟~

而線徑選用需要考慮~
配合脫扣(跳脫)電驛時間
以及最大電流1000.6A
(即GB/IEC的熱穩定)

俺偷懶用咱們這查表(電纜廠商提供)
2seconds@1000A
至少要14mm2~
祖國應該選用16mm2~

希望以上說明對樓主您有所幫助~
回复
wboy8759
2015年01月05日 11:41:49
3楼
准确一点的话,需要计算变压器10kV出线侧的最大零序短路电流。
俺这里有本书,有个经验值供参考:

小电阻接地方式1.jpg
回复
和煦春风
2015年01月13日 14:26:10
4楼
谢谢楼主分享!
回复
大冲大出
2017年04月24日 15:40:10
5楼
wboy8759 发表于 2015-1-5 11:41 准确一点的话,需要计算变压器10kV出线侧的最大零序短路电流。俺这里有本书,有个经验值供参考:你好 请问你这本书叫什么
回复