热水暖风机选用的原则有哪些?
funvia
funvia Lv.7
2015年01月04日 16:43:13
来自于采暖供热
只看楼主

在配有热水锅炉的工业场所,冬季采暖首要考虑用热水的暖风机,既符合经济要求又符合采暖标准。大型厂房或矿井由于空间大,空调电采暖效果不理想,但热水暖风机却能以出风温度高、散热量大、能耗低完美胜任,虽说效果不错,但不同场合使用的型号还是不一样的,这就涉及到热水暖风机选用的原则了。 热媒温度原则。根据现场锅炉提供热水的温度判断是高温热水还是低温热水,暖风机采暖对热水要求为75℃-95℃,80℃为高低温度热水临界线。例如车间采暖一般不会采用蒸汽,因为车间属劳动密集型场所,而蒸汽的安全隐患远大于热水,所以车间采暖一般采用XGS型高温



例如车间采暖一般不会采用蒸汽,因为车间属劳动密集型场所,而蒸汽的安全隐患远大于热水,所以车间采暖一般采用XGS型高温热水暖风机。一些厂房采暖也会用到低温热水,但选型的中心思想是结合现场。


现场原则。上面讲到热水暖风机选用的中心思想是结合现场,为什么呢?举例说明。例现场参数:一个100米长60米宽4米高的厂房,采暖热水65℃,冬季室外温度-5℃,保持室内温度15℃即可。TLS型暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒,广泛适用于一般厂房、车间的低温热水采暖系统。 经计算,车间热负荷Q=6000*160=960KW。由于热水温度只有65℃,建议选用7TLS型热水暖风机,查TLS型热水暖风机性能参数表,知在65℃热水温度下,进风温度15℃时,单台暖风机的散热量是;33.8KW。查《供暖通风设计手册》,当空气进口温度是-5 ℃时,暖风机的实际散热量应为50.7KW,计算出具体使用数量。